今日大雪节气冬季来临,浅谈PPR水管的冬季施工: 1.)在搬运和安装过程中必须小心轻放,严禁抛摔、敲击、重压以及任何形式的表面损伤或应力集中; 2.)需堆放在室内库房中,避免受冻和紫外线长期照射; 3.)安装完毕的管道必须采取临时防护措施,避免受到外力冲击; 4.)裸露在室外的PPR管道需要套保温管。 5.)PP-R管道应尽量避免在5℃以下施工,如果无法避免,应有相应防护措施和相应施工调整; 切割管材应选用较锋利的剪刀或割刀,在操作过程中缓慢进刀。当采取剪刀时,剪刀切入管2/3处时,需旋转管材或剪刀,不可强制直接剪断,在即将切断时应特别小心,避免产生应力集中导致暗纹、毛刺或裂口,尤其冬季低温时应更加注意。 6.)热熔时注意保持熔接两头的PPR管干燥,没有水渍,避免热熔不彻底,热熔温度要求:260℃,保持热熔模头干净无杂物,以免影响热熔效果,以下是热熔细节:管件要在同一水平线上,避免歪斜热熔。 根据德国焊接协会DVS2207第11部分要求: 常温时:
20管(4分管),管件之间熔接深度1.4厘米,热熔时间:5秒,加工时间4秒,冷却时间2分钟。
25管(6分管),管件之间熔接深度1.5厘米,热熔时间:7秒,加工时间4秒,冷却时间2分钟。
32管(1寸管),管件之间熔接深度1.7厘米,热熔时间:8秒,加工时间6秒,冷却时间4分钟。
备注,如果室温在5℃以下,熔接时,热熔时间应该增加一半!!!
合格的热熔效果是在管件熔合处有两层或者三层圆润的水波纹。 好管道,好施工,才能用得长久!
|